修建地上包括修建物底層地上和樓層,也包括室外散水、明溝、臺階、踏步和坡道等。
一、地上工程施工前的準備工作
1.修建地上下的溝槽、暗管等工程完工后,經查驗合格并作蔭蔽記載,方可進行修建地上工程施工。
2.各層環境溫度及其所鋪設材料溫度的操控應契合下列需求:
?。?)選用摻有水泥、石灰的拌合料鋪設以及用石油瀝青膠結料鋪貼時,不該低于5℃;
?。?)選用有機膠粘劑張貼時,不宜低于10℃;
?。?)選用砂、石材料鋪設時,不該低于0℃。
二、施工工藝
(幾個工藝流程自個參看一下)
三、施工辦法
?。ㄒ唬┖穸炔倏?br />
1.水泥混凝土墊層的厚度不該小于60mm.
2.水泥砂漿面層的厚度不該小于20mm.
3.水磨石宜為12~18mm,且按石粒粒徑斷定。
?。ǘ┳冃慰p設置
1.修建地上的沉降縫、伸縮縫和防震縫,應與布局相應縫的方位共同,且應貫穿修建地上的各布局層。
2.沉降縫和防震縫的寬度應契合描繪需求,縫內整理潔凈,以柔性密封材料填嵌后用板封蓋,并應與面層齊平。
3.室內地上的水泥混凝土墊層,應設置縱向縮縫和橫向縮縫;縱向縮縫間隔不得大于6m,橫向縮縫不得大于12m.
4.水泥混凝土散水、明溝,應設置伸縮縫,其延米間隔不得大于1Om;縫寬度為15~20mm,縫內填嵌柔性密封材料。
5.為避免實木地板面層、竹地板面層全體發生線膨脹效應,木擱柵應墊實釘牢,木擱柵與墻之間留出30mm的縫隙;毛地板木材髓心應向上,其板間縫隙不該大于3mm,與墻之間留出8~12mm的縫隙;實木地板面層、竹地板面層鋪設時,面板與墻之間留8~12mm縫隙,實木復合地板面層鋪設時,相鄰板材接頭方位應錯開不小于300mm間隔,與墻之間應留不小于10mm空地;中密度(強化)復合地板面層鋪設時,相鄰條板端頭應錯開不小于300mm間隔,墊層及面層與墻之間應留有不小于1OOmm空地。大面積鋪設實木復合地板面層時,應分段鋪設,分段縫的處置應契合描繪需求。(數據許多,我們自個閱讀吧)
(三)防水處置
廁浴間和有防水需求的修建地上有必要設置防水隔離層。
樓層布局有必要選用現澆混凝土或整塊預制混凝土板,混凝土強度等級不該小于C20;
樓板附近除門洞外,應做混凝土翻邊,其高度不該小于120mm.
?。ㄋ模┓辣幹?br />
不發火(防爆的)面層選用的砂應質地堅固、外表粗糙,其粒徑宜為0.15~5mm;水泥應選用一般硅酸鹽水泥,其強度等級不該小于42.5.
(五)天然石材防堿背涂處置
選用傳統的濕工作鋪設天然石材,因為水泥砂漿在水化時分出很多的氫氧化鈣,透過石材孔隙泛到石材外表,發生不規則的花斑,俗稱泛堿表象,在天然石材鋪設前,應對石材與水泥砂漿交代部位涂刷抗堿防護劑。
?。┲破肪S護
1.全體面層施工后,維護時刻不該小于7d;抗壓強度應到達5MPa后,方準上人行走。
2.鋪設水泥混凝土板塊、水磨石板塊、水泥花磚、陶瓷錦磚、陶瓷地磚、缸磚、料石、大理石和花崗石面層等的聯系層和填縫的水泥砂漿,在面層鋪設后,外表應掩蓋、濕潤,其維護時刻不該少于7d.
四、修建地上工程的質量查驗
1.修建地上工程子分部工程質量查驗應查看下列安全和功用項目
?。?)有防水需求的修建地上子分部工程的分項工程施工質量的蓄水查驗記載(24h),并查看復驗確定;
(2)修建地上板塊面層鋪設子分部工程和木、竹面層鋪設子分部工程選用的天然石材、膠粘劑、瀝青膠結料和涂料等材料證明材料。
2.修建地上工程子分部工程觀感質量歸納評估應查看下列項目
?。?)變形縫的方位和寬度以及填縫質量應契合規定;
?。?)室內修建地上工程按各子分部工程經查看別離作出評估;
?。?)樓梯、踏步等工程項目經查看別離作出評估。